应急处置策略
1)在常规运行保障工作中,要保持主用设备、备用设备和应急设备均应处于良好状态。
2)当设备系统在运行过程中突然发生故障,值班人员应及时进行处置,并按规定做好详细记录。
3)当主用设备(系统)发生故障时,应采取方式(自动或手动)切换到备用设备(系统)上工作,保持正常运行。
4)当主、备用设备(系统)同时发生故障或主备用设备公共部分发生故障造成停电或停机时,应立即采取应急措施(启用应急设备或调配线路、设备),维持设备最低运行标准,保证机房运行。
5)当设备发生的是一般性故障且影响较小时,值班人员应在不扩大故障范围及影响的情况下立即排除,并及时将情况向服务台报告并填写相关事件记录。
6)当设备发生的是重大疑难故障且影响较大时,值班人员应在采取措施的同时,及时向服务台通报(对讲机或电话xxxxxxxxx),必要时由主管工程师向客户经理通报情况;主管工程师应按《事件管理手册》中的规定报告程序上报并及时组织技术力量抢修,采用一切合理方法,减小故障影响,缩短故障时间,力争尽快恢复使用。
7)设备发生故障,可能影响正常的运行保障时,值班人员应及时将相关情况通报客户服务部负责人,并积极配合用户采用其它措施,保证机房正常工作。
8)事件发生后,运维工程师要按《基础设施故障处理表》规定格式填写事件记录并按事件管理规定的流程上报。
9)所有现场应急操作必须符合《特种作业安全技术培训教材》中的相关安全操作规定。
应急准备
?主管工程师、专业工程师、运维工程师、服务商值班工程师等关键岗位必须有主、备岗,并熟练掌握应急预案,确保能够有效应对应急操作。
?事先储备一定数量的通信、消防、应急照明等应急设备或物资和其他重要设备配件。准备应急处置专项资金,确保应急处置中能及时采购应急设备或物资。
?指定应急联络人,明确联络方式。
?实行7×24小时联络制度,紧急联络人必须保持应急值守电话可用。
在自身力量不足以满足应急要求的情况下,应与相关单位签订通信、消防、电力设备、空调设备、软硬件产品等的应急处理及服务保障协议。对协议的执行情况要进行定期检查和评估,确保服务保障措施落实到位,确保在应急处置中相关单位能提供及时有效的技术支持。
应急处置措施
供配电系统
1)停电后第一时间电话咨询供电公司()询问停电原因及停电时长。
2)电话通知相关领导停电状况,如果在值班过程中停电需同事共同处理的也及时通知,在停电期间要保持通信畅通有问题及时联系。
高压配电故障
高压母线可用情况下的应急处置
不能立即恢复的故障
1)故障情况包括:
?专线市电掉电,不能立即恢复;
?专线进线开关故障,不能立即重合闸;
2)影响:
在备用线路投入前
?机房内IT设备供电没有中断;
?机房空调将停机,机房温度将上升;
?原由市电供电的UPS现由电池组供电,须在15分钟内恢复市电供电,否则,机房内IT设备将由于供电中断而宕机;
3)应急处置步骤:
?若专线经核实已停电,专线进线开关已跳闸,则检查确认备线自动切换后是否供电正常(步骤3以后);
?若专线未停电,专线进线开关故障,则摇出开关至试验位,挂“禁止合闸”标示牌;
?检查确认全部高压馈线开关及变压器运行正常。
?检查确认各UPS设备运行正常。
?检查机房空调、精密空调运行正常,如有不能正常运行的情况,按照本手册的步骤进行应急处置;
?若专线停电则与供电局调度确认停电原因、恢复时间,若进线开关故障则联系专业工程师及厂家维修;
?立即协同应急发电机工程师进行应急发电机试机运行,保证应急发电机能够正常运行;
?将故障情况和应急操作情况按照事件流程进行通报及记录。
注:若备线未自动投入,则检查原因,手动投入,再按步骤3以后流程操作。
可立即恢复的故障
1)故障情况包括
?专线市电掉电(短时不恢复),专线进线开关未分闸,备线未投入;
?专线市电闪断造成进线开关掉闸,专线市电已恢复,备线自动投入未恢复专线供电;
?进线开关掉闸,可重合闸(备线已自动投入)。
2)影响:
在应急操作完成前
?情况一
ü机房内IT设备供电没有中断;
ü机房空调已停机,机房温度将上升;
ü原由市电供电的UPS现由电池组供电,须在15分钟内恢复市电供电,否则,机房内IT设备将由于供电中断而宕机;
?情况二
ü机房内IT设备供电没有中断;
ü机房空调已恢复供电待检查;
üUPS系统工作正常待检查;
3)应急处置步骤:
?情况一:
ü检查确认UPS运行正常;
ü检查确认专线进线开关未分闸原因,并手动分闸;
ü确认备线进线正常,手动合备线进线开关;
ü检查确认全部高压馈线开关及变压器运行正常。
ü检查各UPS设备运行正常,如有不能正常运行的情况,按照本手册的步骤进行
ü检查机房空调、精密空调运行正常,如有不能正常运行的情况,按照本手册空调常见故障排查的步骤进行应急处置;
ü将故障情况和应急操作情况按照事件流程进行通报及记录。
?情况二:
ü检查确认UPS运行正常;
ü检查确认配电室高压系统、变压器、低压系统运行正常;
ü检查确认专线进线开关无故障;
ü手动将备线进线开关分闸;
ü手动将专线进线开关合闸;
ü检查全部高压馈线开关及变压器运行正常,如有不能正常运行的情况,按照本手册附件中的相应步骤进行应急处置;
ü检查各UPS设备运行正常,如有不能正常运行的情况,按照本手册附件中的步骤进行应急处置;
ü检查机房空调、工业空调运行正常,如有不能正常运行的情况,按照本手册附件中的步骤进行应急处置;
ü将故障情况和应急操作情况按照事件流程进行通报及记录。
高压母线不可用情况下的应急处置
1)故障情况包括:
?高压母线故障,修复前不可带电;
?两路高压掉电,短时不可恢复;
?高压馈线开关故障,短时无法修复;
?变压器故障;
2)影响:
在应急操作完成前
?机房内IT设备供电没有中断;
?机房全部或部分空调已停机,机房温度将上升;
?全部或部分原由市电供电的UPS现由电池组供电,须在15分钟内恢复市电供电,否则,机房内IT设备将由于供电中断而宕机;
3)应急处置步骤:
?立即按照启动并运行发电机组操作流程处置,若是部分高压馈线开关或变压器故障,则按照应急操作流程,合1#段与8#段联络开关处置
?检查确认各UPS设备运行正常。
?检查机房空调、工业空调运行正常,如有不能正常运行的情况,按照本手册空调常见故障排查的步骤进行应急处置;
?立即协同应急发电机保驾工程师进行应急发电保障运行,保证应急发电机能够正常持续运行;
?联系厂家维修相关系统设备或联系供电公司确认停电原因、恢复供电时间等;
?将故障情况和应急操作情况按照事件流程进行通报及记录。
市电恢复后的操作(注意:操作步骤仅供参考,请按照企业内实际情况执行操作)
1)当市电来电后,再依次切断:开关电源的主用,备用分路开关,空调配电箱和办公空调的电源开关,1#、2#UPS的市电输入开关。
2)断开P11柜的低压母联开关,断开P12柜的油机供电开关,油机退出带载运行。(油机空载运行5-10分钟后停机。)
3)分别将P1柜的市电总开关摇至运行位置并合闸,检查确已合上;合上P6柜联络开关,并检查确已合上。
4)无异常,再分别合上:开关电源的主用,备用分路开关,2楼空调配电箱和办公空调的电源开关,1#、2#UPS的市电输入开关.
5)所有设备恢复市电供电,检查设备的供电运行情况。
6)确认设备运行正常后,至油机室分油机负载开关,关闭油机,关闭油机室玻璃窗,关闭油机室出风口.
?备线高压故障
备线停电不会对现有系统设备运行造成影响,但须立即向供电公司了解停电原因、恢复时间、专线供电情况等,并协同油机专业工程师对应急发电系统检查、测试,做好启动运行准备。
低压配电故障
低压主进开关跳闸,低压母线可用的情况
1)故障情况包括:
?变压器故障;
?低压母线主进开关(变压器出线开关)故障;
2)应急处置步骤:
?拉出故障电源的低压主进开关(变压器出线开关),挂“禁止合闸”牌;
?合1#段与8#段母联开关。
?摇出故障电源的低压主进开关(变压器出线开关)至试验位;
?观察该低压母线所带负载运行正常,如有不能正常运行的情况,按照本手册相应情况的步骤进行应急处置;
?将故障情况和应急操作情况按照事件流程进行通报及记录。
低压母线不可用的情况
低压馈线开关故障
立即按照低压馈线开关故障处理流程处置。
UPS设备故障
单台UPS故障且静态旁路无法供电
当单台UPS的逆变器出现故障,不能正常输出时,UPS不会通过静态转换开关自动转由静态旁路输出,此时需由主管工程师负责确认UPS运行状态,立即向主管领导和数据中心值班领导报告情况,并立即联系UPS厂家维修工程师到现场处理,如出现UPS逆变器故障无法输出或因维修需切断静态旁路输出的情况,立即按照以下应急处置步骤操作。
应急处置步骤:
1)拉故障UPS输入电源开关,摇出开关至试验位,挂“禁止合闸”标示牌;
2)拉并机柜中故障UPS对应的输出开关;
注:若无对应并机柜输出开关,则拉故障UPS输出开关
3)观察故障报警信息,判断故障部位和原因;
4)由UPS厂家保驾工程师进行UPS拆分操作(拆分及重新并机操作见附件);
5)观察同组其他UPS设备运行正常(注意负载比例);
6)将故障情况和应急操作情况按照事件流程进行通报及记录。
整组UPS故障由静态旁路供电
当UPS的逆变器出现故障,不能正常输出时,UPS会通过静态转换开关自动转由静态旁路输出,此时需由主管工程师负责确认各UPS运行状态,立即向主管领导和数据中心值班领导报告情况,并立即联系UPS厂家维修工程师到现场处理。
整组UPS故障且静态旁路无法供电
当UPS的逆变器出现故障,不能正常输出时,UPS会通过静态转换开关自动转由静态旁路输出,此时需由主管工程师负责确认各UPS运行状态,立即向主管领导和数据中心值班领导报告情况,并立即联系UPS厂家维修工程师赶到现场处理,如出现UPS未能转至静态旁路输出,则立即电话咨询厂家工程师作应急操作。
UPS进线电源配电设备故障
主进电源故障
1)故障情况包括:
?配电室至UPS间的母线故障;
?UPS电源配电柜主进开关故障;
2)应急处置步骤:
?拉配电室对应的出线开关,摇出开关至试验位,挂“禁止合闸”标示牌;
?拉UPS设备进线开关,挂“禁止合闸”标示牌;
?观察UPS设备在电池组供电情况下运行正常;
?若故障能在短时间内处理,则在完成后,恢复市电供电;
?若故障不能在短时间处理,则将此设备从并联状态下脱离系统;
?立即联系厂家进行维修;
?将故障情况和应急操作情况按照事件流程进行通报及记录。
输出配电设备故障
UPS输出并机开关故障
应急处置步骤:
1)拉故障开关;
2)将此UPS从并联机组中脱离;
3)观察同组其他UPS设备运行正常;
4)检查故障原因进行处理;
5)将故障情况和应急操作情况按照事件流程进行通报及记录。
输出负载开关故障
应急处置步骤:
1)拉故障开关;
2)抽出故障开关,更换备用开关,推入至合闸位;
3)合更换后的负载开关,恢复供电;
4)将故障情况和应急操作情况按照事件流程进行通报及记录,尽快安排故障开关的修复。
?应急发电设备
在正常情况下,当两路市电进线全部失电时,应急发电设备应尽快由运维工程师手动启动,运行稳定后合输出开关,发电输出。
应急发电机手动启动步骤:
1)启动前检查:
?运维工程师检查蓄电池开关在合闸位,电池电压为24V;
?检查各开关状态正常;
?检查各控制器有无报警,外观是否正常。
2)启动发电机操作流程:
上述操作过程中,厂家值班工程师应在发电机房全程监护、指导运维工程师的启动操作,检查由当班主管工程师负责,运维工程师协助完成;