软件工程发展趋势

注册

 

发新话题 回复该主题

UPS和EPS [复制链接]

1#
北京治白癜风的医院 https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%AD%E7%A7%91%E7%99%BD%E7%99%9C%E9%A3%8E%E5%8C%BB%E9%99%A2/9728824

UPS和EPS在设计架构上有类似之处,但在应用上有很大的区别,不可以相当然的混用。下面我们从各个方面看看有什么不同之处。

1.功能上的区别

UPS基础功能:“稳压”、“滤波”“不间断”。

EPS基础功能:0~5s的后备电力。从功能上看EPS就相当于一台后备式UPS。后备式UPS最大功率一般做到1KVA以下。但是EPS功率可以做到很大,比如KVA。

2.负载类型的区别

UPS的负载:应用比较广泛,很多场合都有。

EPS的负载:应用在应急系统,比如应急照明、消防水泵等场合。可见EPS主要应用在应急系统,有时候UPS也可以客串一下。

3.电路结构的区别

从上图可以看出,UPS正常工作时通过整流和逆变后给负载,EPS正常工作时通过开关直接给负载。所以EPS的电路结构比UPS要简单很多。当然造价也相对较低。

4.配置要求的区别

典型负载容量配比:

EPS的额定输出功率不应小于所连接的应急照明负荷总容量的1.3倍。UPS的额定输出功率不应小于IT设备总容量的1.2倍。

典型负载切换时间:

EPS的切换时间1)用作安全照明电源装置时,不应大于0.25s;?2)用作人员密集场所的疏散照明电源装置时,不应大于0.25s,其他场所不应大于5s;3)用作备用照明电源装置时,不应大于5s;金融、商业交易场所不应大于1.5s;?4)当需要满足金属卤化物灯或HID气体放电灯的电源切换要求时,EPS的切换时间不应大于3ms。

UPS的切换时间:0S.

典型负载后备时间要求:?EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的3倍配置,有自备柴油发电机组时EPS的蓄电池初装容量应按疏散照明时间的1倍配置。

UPS:15min~项目实际需求时间确定。

通过以上的对比,可以看出两者应用方向是不一样的。对设备的要求也不一样。有人说UPS各项参数都好于EPS,那么是不是UPS可以替代EPS呢?这是不可以的,UPS的对应用环境要求比较严格,而EPS对环境要求低,且具备一定特殊设计,比如高温、振动、烟灰等设计要求,应急水泵配置EPS时可以把EPS的逆变器做成变频的,适应电动机起动。

总结一下:UPS和EPS是两个产品,两个应用方向,虽有交集,但区别也很大。两者不可以混用。