治疗白癜风哪最好 https://m-mip.39.net/pf/mipso_6703361.html一个典型的数据中心供电系统,由中压配电、变压器、低压配电、不间断电源、末端配电以及发电机等设备组成。其中,UPS的主要作用,是在市电电源中断、发电机启动之前,确保所带的负载持续供电。
UPS系统是数据中心供电连续性的重要保障,UPS系统的可靠性直接影响数据中心的可靠性,同时,在绝大多数数据中心,UPS系统的损耗可占IT设备能耗的10%以上。了解ups是机房建设的重要环节。本文将详细了解ups常见的四大问题:1、ups的品牌选择2、ups的配电计算3、ups的安装4、ups的六大故障处理
一、ups的品牌
ups不间断电源的大小牌子有很多,平时我们在项目中用的比较多主要有下面一些牌子(排名不分先后)。
其中山特、艾默生、科华、科士达等牌子我们在项目中经常会看到。当然除了上面这些牌子,动力源、任达、宝星等这些也是不错的,在实际项目中可以根据情况选择使用。
二、ups配置计算
对于ups的公式计算,我们在之前曾提到过,算起来比较复杂,很多人也不理解,那么今天我们来了解下简单的计算方法。
使用时按下列公式计算:
所需电池容量(Ah)=UPS容量(KVA)×(Ah.块)/KVA/每组电池块数
举例一:
例如:对于Ah?块/kVA设计UPS电池容量的算法,一台kVA的UPS,每组电池32块,要求后备时间60min(即1h)。
则所需电池容量为(60min):kVA×Ah?块/kVA=Ah?块,
Ah?块/32块=(Ah),
即可选12V,Ah电池4组(32块/组)。
注意:实际后备时间不足与60min接近。
如果每组33块,则/33=Ah,同样可选12V、Ah电池4组(33块/组)。
注意:33块/组实际后备时间超过60min(超出一点)。
如果要求后备时间为30min时:
则
×=Ah?块
/32=Ah,
/2=Ah。由于电池的放电功率与放电时间不是线性的,即不能只简单除以2,还需乘以修正系数。见下表1,因此×1.23=Ah。即可选12V、65Ah电池4组(32块/组)。
注意:实际后备时间超过30min(超出一点)。
如果要求后备时间20min时:
则/3=Ah,还需乘以修正系数,见表1,×1.41=Ah,即可选12V、65Ah电池3组(32块/组)。
注意:实际后备时间超过20min(超出一点)。
其它情况,以此类推。
举列二:
对于Ah?块/kVA电池容量的算法,一台kVA的UPS,每组电池32块,
如果计算时间是一小时以上,要在按上述计算后再除以一个修正系数,见下表。
计算方法和需乘以修正系数与前述完全一样。
例如:
前例的后备时间是3h:
则×=15Ah?块,
15/32=Ah,
×3=Ah;
还需除一个修正系数,/1.25=Ah。
则需要配置即选12V、Ah电池4组(32块/组)。
按照能量守恒原理,以上方法对于三相/单相或单相/单相UPS是一样的。
一般中大功率的UPS所配每组电池都是32块;电池并联数最好不要超过4组,以免影响电池组的均流和充电效果。
以上是快捷的估算,不是特别精确。但可以做为参考,要想得到精确的结果,应参照电池厂家给出的电池放电特性。
三、ups如何安装
对于ups的安装,一般厂家都会提供安装标准与连接示意图。
一般ups的安装顺序如下:
1、到现场先确定UPS、电池柜的安装位置。
2、安装电池连接线。
A、确定电池开关所在的位置,确定电池在电池柜中的正负极方向,安装好电池柜上的空气开关和接线端子。
B、开始电池线的连接、将电池的正极连接到空气开关上。
C、从下一层到上一层的电池线要用胶布包好,防止意外碰到短路,检查螺栓的拧紧情况。
D、最后留出的正负极分清楚,防止接错,正极从空气开关上接至连接端子,负极直接从电池的负极接线柱接至接线端子上。
E、查看电池柜里有没有无关的东西。
F、从电池柜将电池线连接到主机之前,用万用表测量电池的电压,并检查正负极出线有没有接反。
3、主机的安装接线
A、正确的连接UPS的输入、输出以及电池柜到主机之间的电池连线。
B、用万用表测量主机接线端子上的连接线有没有短路的现象。
C、断开主机上的市电输入、输出、电池的开关,分别合上配电柜的输入开关、电池柜柜上的电池开关,测量电压是否异常。
4、主机的开机
以上的步骤全部确认正常之后,按照开机流程步骤开机,进行市电、电池的转换,测量输出电压是否异常
5、接入负载,看带载是否正常
UPS及设备安装完毕并通电开始调试。
四、ups常用六大故障处理
1、市电有电时,UPS出现市电断电告警
可能原因:
市电输入空开跳闸;
输入交流线接触不良;
市电输入电压过高、过低或频率异常;
UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断;
UPS内部市电检测电路故障。
处理方法
检查输入空开。检查输入线路;
如市电异常可不处理或启动发电机供电;
更换损坏的空开、开关或保险丝;
检查UPS市电检测回路。
2、市电正常时,UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电
可能原因
由于市电经常低压,电池处于欠压状态;
UPS充电器损坏,电池无法充电;
电池老化、损坏;
负载过载,UPS旁路输出;
负载未接到UPS输出;
长延时机型的电池组未连接或接触不良;
UPS逆变器未启动(UPS面板控制开关未打开),负载由市电旁路供电;
逆变器损坏,UPS旁路输出。
处理方法
在市电电压正常时对电池充足电;启动发电机对电池充电;在UPS输入端加稳压器;
检查充电器。更换电池;
减少负载。将负载接到UPS的输出;
检查电池组是否接对、接好;
启动逆变器对负载供电(打开面板控制开关);
检查逆变器。
3、UPS无法启动
可能原因
电池长期放置不用,电压低;
输入交流、直流电源线未连接好;
UPS内部开机电路故障;
UPS内部电源电路故障或电源短路;
UPS内部功率器件损坏。
处理方法
将电池充足电;
检查输入交流、直流线是否接触良好;
检查UPS开机电路;
检查UPS电源电路;
检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。
4、UPS开机时,输入空开跳闸
可能原因
输入空开容量太小;
UPS内部短路;
UPS内部功率器件损坏;
用户的市电空开有漏电保护。
处理方法
更换输入空开;
检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏;
检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏;
更换为无漏电保护的空开。
5、UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警
可能原因
用户有大负载或大冲击负载启动;
输出端突然短路;
UPS内部逆变回路故障;
UPS保护、检测电路误动作。
处理方法
负载投入时按先大后小的顺序;增大UPS的功率容量;
检查UPS的输出是否短路;
检查UPS逆变器。检查UPS内部控制电路。
6、UPS工作正常但负载设备异常
可能原因
UPS输出零地电压过高;
UPS地线与负载设备地线没接在同一点上;
负载设备受到异常干扰。
处理方法
检查UPS接地,必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻;
将UPS地与负载地接到同一个点上;
重新启动负载设备。
结语:优质内容贵在与同行分享,共同学习,共同进步,共同成长。感谢