低碳转型是我国社会经济发展的战略决策
1.年前实现碳达峰,年前实现碳中和
2.碳中和:温室气体排放总量小于碳汇吸收总量
3.途径:
(1)由可再生能源替代化石能源,不可替代部分采用CCUS回收二氧化碳;
(2)可再生能源主要是水电、风电、光电、核电以及生物质能。
4.零碳转型的挑战
(1)终端用能应尽可能用电力高效地替代燃料,尽可能减少对燃料的需求;
(2)风电光电占总电量50%,占发电总功率70%以后,如何协调电源侧与用电侧随时间变化的不同步性?如何使源与荷之间由刚性连接转为柔性连接?
减少建筑运行的直接碳排放
1.直接碳排放:由于燃烧或是能源导致的CO2的直接排放
2.建筑运行相关的直接碳排放:全面电气化,不再使用燃料
(1)炊事燃气:气改电,用各种电炊具做饭,取消燃气;
(2)生活热水燃气:气改电,热泵热水器,电热热水器;
(3)蒸汽锅炉(医院、宾馆、洗衣房等):取消蒸汽管网,电热蒸汽发生器;
(4)小型热水锅炉:多种形式的热泵;
(5)采暖燃气壁挂炉:空气源热泵;
(6)北方集中供热热源:
①工业余热、核电余热;
②调峰火电热电联产,排烟通过CCUS回收二氧化碳;
③取消采暖用燃煤燃气锅炉。
减少建筑运行的间接二氧化碳排放
1.建筑实现全面电气化,电力要从目前的煤电为主转为绿电
2.绿电:核电、水电、风电、光电、生物质发电
3.我国目前绿电占总电量30%,年达到一半,年全部绿电
4.电量比例:核电15%,水电20%,风光电50%,生物质和火电15%
5.风电光电装机容量:将由目前的4亿kW增长到40~50亿kW
6.风电光电的布局:
(1)三分之一为在西北的集中光电风电基地,大功率远程输送;
(2)三分之二在中东部,利用屋顶、零星空地、分布式发电;优先自发自用;
(3)22亿kW屋顶光伏:城市35亿m2光伏,4亿kW;农村亿m2光伏18亿kW。
光电、风电的变化
发展风电光电的瓶颈是储能和调峰
1.风电光电根据天气状况随机变化,与用电需求变化不一致
2.发展风电光电的关键是建设足够的蓄电和调峰能力
3.可以平衡风电光电的灵活电源
(1)水电,与风电光电联动,平衡其变化;我国目前3.8亿kW,未来到4.5亿kW;
(2)抽水蓄能电站:需要合适的地理条件;我国的地理资源:~1.5亿kW;
(3)生物质能源电厂:需要足够的生物质能源支撑,3亿tce,~1万亿kWh;
(4)燃煤燃气调峰电厂:需要消耗化石能源,释放CO2;
(5)压缩空气蓄能:投资高,效率仅为~60%;
(6)电解水制氢,储氢;投资高,电—电的效率55%;
(7)化学储能:蓄电池;投资高,效率85%。
未来电力的功率、电量和调峰需求
1.用电负荷估算:
(1)年耗电12万亿kWh~40亿kW负载;
(2)基本恒定的负载4万亿kWh,5亿kW,核电承担;
(3)每年~小时:3万亿kWh,5亿kW,水电2万亿与风光电1万亿;
(4)每年~小时:1.5万亿kWh,4亿kW;
(5)每年~小时:1.5万亿kWh,5亿kW;
(6)每年~小时:2万亿kWh,10亿kW;
(7)每年~小时:1万亿kWh,10亿kW;
(8)需要的调节能力25亿kW,4.5万亿kWh电量,亿kWh/天。
生物质和燃煤燃气火电调峰6亿kW,发电2万亿kWh,风电光电4万亿kWh,25亿kW。
建筑和电动汽车可以成为“柔性负载”
1.建筑目前耗电1.7万亿kWh,未来可达3.5万亿kWh,20~30亿kW
2.如果其中1/4负载可按照需求侧响应模式运行,可成为5~7亿kW的可调功率,接近1万亿kWh的调节容量,30亿kWh/天
3.未来如果有2亿辆电动小汽车,慢充功率10kW/辆,容量50kWh/辆,则将具有20亿kW可调功率,亿kWh/天调节容量
4.未来亿平米建筑和2亿辆电动车将形成25亿kW可调功率,亿kWh/天调节容量,正好满足大力发展风电光电的需求
5.建筑及与其相连的电动车将成为未来消纳风电光电发展的支撑负载
建筑“光储直柔”配电系统
光储直柔系统的智能柔性负载
1.AC/DC根据要求的输入电功率控制直流母线电压
2.各个末端根据母线电压开环方式调节用电功率或充放电速率
3.光伏的DC/DC根据光伏侧电流变化,调节变压比,以最大程度接收光电
4.蓄电池的调控
(1)根据母线电压,高过U0+⊿U时充电,低于U0-⊿U时蓄电;
(2)智能控制:检测母线电压一天内的变化,识别其规律,得到一天内需要充电和放电的时间段,从而优化安排充放电轻度,保证在最需要充电时有足够的空余容量,在最需要放电时,由足够的电量。
5.充电桩的调控
(1)单向充电桩:只在母线电压高于U0+⊿U后充电,根据母线电压决定充电电流;
(2)双向充电桩:当母线电压低于U0-⊿U后,从汽车电池取电为建筑供电。
6.变频空调的控制
设0~1之间的柔性调节设定值。当柔性调节为0时,根据空调工况调控,不根据母线电压做任何改变;当柔性调节为1时,深度柔性调节,根据母线电压增大或减少输出冷量,室温也略有升高或降低。
7.变频风机、水泵的调节
设0~1之间的柔性调节设定值,根据性设定值和母线电压变化,修订风机水泵转速:n=n0*k*(V-)。
8.蓄热式电热热水器
自学习一天内母线电压变化规律和热水使用规律,在满足热水供应的前提下优化加热时间和功率。
9.冰箱的柔性调节
自学习一天内母线电压的变化规律,根据冰箱内温度变化,优化压缩机开启周期,使其尽可能在母线电压高峰时段运行。
10.整个系统只有入口处AC/DC由电网调度设置每个时刻的电功率(电功率/最大值/最小值),其它用电设备不需要集中控制,也不需要通讯连接,仅根据母线电压和自己的调节意愿,调节瞬时用电功率
11.只有这样才能适合建筑内多种用电设备,各自有不同需求的状况,既实现需求侧响应,又不会影响各个装置的正常使用
12.目前一些试图对建筑内各个设备进行统一优化调控,实现用电需求侧响应的尝试,很难解决多个使用者及设备提供商之间的需求、责任等矛盾,优化调控系统成为各类矛盾的聚集点
13.优化各种用电终端的智能调控算法,可极大程度提高建筑电力柔性程度,从而减少对蓄电池容量的需求,降低投资
14.各类建筑用电设备的需求侧响应的智能调控水平,将成为未来建筑设备智能化发展的新方向和竞争点
建筑“光储直柔”可产生的柔性调节效果
1.当没有蓄电池、没接入充电桩时
根据一天内时段和建筑性质不同,可实现当时电功率10%~25%的调节。
2.当配置蓄电池,6kWh/百平米,无充电桩时
可实现当时电功率50%以上范围的调节。
3.当每平米建筑配置一个智能充电桩,并接入电动汽车时
(1)可实现0~%范围的用电功率调节;
(2)一亿平米住宅楼或办公楼,可相当于万kW虚拟调峰电厂;
(3)我国未来需要25亿kW调峰电厂,如果有亿平米这样的“光储直柔”建筑就可满足电力调峰需要。发展目标:~亿平米。
4.目前建筑用电是导致大城市用电峰谷差的主要原因,应由形成峰谷差的“元凶”变为峰谷差的消除者
建筑配电直流化可提高用电安全和可靠性
1.改变接地方式,正负端都对地绝缘,由新的防过载、漏电、短路等诊断和保护方式,可提高系统的安全性和可靠性
2.由于有蓄电池,可以短期内孤网运行,提高用电保证率而不需要多路供电,外网供电保证率为99.9%时,内部可实现99.%
3.提高供电质量,无高次谐波,可有效消除高频噪音
4.可以减少外网的配电容量
5.减少交直流之间的多次转换,降低转换损失,提高效率
6.易于调控,有利于建筑智能化
建筑用电器具的直流化是未来发展趋势
1.目前大多数建筑电器都支持直流供电
(1)LED照明:免去分散的整流器,提高灯具寿命;
(2)电机:EC电机(永磁同步)已成为建筑用电机的发展趋势,可大幅度提高部分负荷时的效率,需要直流驱动;
(3)IT设备:其内部开关电源可直接接入直流,改为直流接口可降低成本;
(4)充电设备:本来就是直流供电;
(5)电热设备:交直流可互换;
2.如何实现标准化?
(1)电压标准化;
(2)接口标准化,插头标准化;
(3)接地方式和安全保护方式标准化。
3.目前发展状况
(1)直流建筑联盟(上百家研究部门、生产企业、电力部门);
(2)十几座直流建筑:例深圳建科院未来大厦0平米直流示范建筑;
(3)IEEE直流电力系统技术委员会低压直流分委员会,筹备相关标准;
(4)直流建筑配电标准已完成初稿;
(5)直流电量计量表:正在抓紧攻关;
(6)直流照明系统已成为产品推广;
(7)直流空调等产品已陆续问世;
(8)“光储直柔”配电建筑在十四五将有大发展。
转自:《家电科技期刊》